回复:请问,s7200跟MM430做USS通讯,用什么线连接的?有现成的吗?

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-05 16:26:40

0楼

建议使用西门子的网络插头和 PROFIBUS 电缆。在 S7-200 CPU 通信口上使用西门子网络插头,可以利用插头上的终端和偏置电阻

PROFIBUS 电缆的红色导线连接到 S7-200 CPU 通信口的 3 针(B 即 RS 485 信号 +),此信号应当连接到 MM 440 通信端口的 P+;绿色导线连接到 S7-200 CPU 通信口的 8 针(A 即 RS 485 信号 -),此信号应当连接到 MM 440 通信端口的 N-。


MM 430 的 USS 通信相关端子
端子号 名称 功能
1 - 电源输出 10 V
2 - 电源输出 0 V
29 P+ RS 485 信号 +
30 N- RS 485 信号 -