发布于 2004-03-02 08:59:46
0楼
比较简单的方法是:先对变频器组态A/D输入控制方式。命令组CDS0和CDS1一样。再对P1070.001配置为2018.1(USS_PZD第二个字)。只要对控制字的最高位既15位,置1,就是通讯控制速度。为0是A/D控制速度。前提是P0700=5。
方法2:P1000=5,P2012=3,P2013=4。用固定长度通讯,PZD=3个字。组态P2019.2=755.0。由通讯的PZD第三个字直接将A/D口的数字读上来,由PLC处理。