发布于 2009-05-05 23:00:31
0楼
2、当变频器频率下降到35Hz左右时(此时回水温度应该略高于设定值),回水温度迅速增加,造成变频器始终在最低HZ运行,当有用户使用热水时也不再上升,而蓄水罐的温度持续下降(此时回水温度值始终大于设定值);
你的蓄水罐是热水罐吗,它里面的水分路循环,即一路为加热,另一路为散热,还有一路是补水散热,好像是进出口的位置引起的局部循环,热水罐中一头热一头凉从而没有进入良性循环控制。
3、当在白天使用变频器时,变频器运行还算正常,到凌晨4~6点钟(用水高峰),蓄水罐温度就上不去,变频器的频率始终在最低频率(30Hz)运行;
建议把二路散热的入口和出口改在罐的左右两端试试,这样的话罐内水就有上下和左右对流,(散热高峰时)温度可能会均匀些。