变频器驱动电机不工作,刚开始的时候,以为是变频器有问题,可是经过仔细检查,发现变频器控制指令没有发出。该电机控制一个输送帘,根据现场控制过程,了解大致工艺过程:该输送帘受原料重量和料门开关等等控制点控制。我重新启动电脑以后正常。今天我将程序做了备份,由于程序没有注释,理解起来很是费解。S7-300 Q3.5控制变频器的启动和停止。打开FC 126 Network6 ...A DB126 DBX21.0
=Q3.5 打开DB126数据块找到DBX21.0,发现Actual Value呈True 和False变化,说明Q3.5是通过DB126 DBX21.0 True 和False的变化来控制变频器的启动停止,可是DB126 DBX21.0 又是做什么用的,谁来控制它的,对于这类有DB数据块的程序该怎样理解,多谢大家的解答!