回复:用一台6RA70拖动多台直流电机请教

pwh

  • 帖子

    109
  • 精华

    5
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-07 06:27:35

0楼

感谢大家的热心相助!
这个项目前几天已经调试结束,最后的做法是18台电机每一个电枢回路加一个断路器,每一个励磁回路增加一个电流继电器(德力西还有这个东西),电流继电器占用柜子空间比较大啊,电流继电器辅助触点串联到6RA70进线主接触线圈上。
调试结果,运行期间,人为断开任意一台电机的励磁回路,相对应的励磁电流继电器马上动作,可快速切断主回路电源,实际测量电机电枢电流,相差还是不大的。
经过几天的使用,客户反馈说效果还是不错的。