有个自动生成螺距补偿文件的方法:先修改38000号参数,修改后将NC备份再回传(此时要产生报警,切忌不要复位或进行其它操作),然后再选择服务档位选择NC生效数据,在NC-生效-数据,再选择测量系统误差补偿,把里面的文件在数据管理中复制到工件的文件夹中再把你复制过来的的文件在程序管理-重命名中改文件类型,改成MPF。这就可以使用了。您把文件复制过来以后,在程序中调用该程序就生效了,补偿方法按你所检测的步距误差数据以及补偿点的范围输入好后,在自动中调用运行该补偿文件,修改32700参数NCK复位
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu