用了好几次AFE了,谈不上对AFE有多大的了解。
用西门子的整套AFE柜,使用起来也很简单。晕,好像跟没说一样。
一般检查完接线,初次上电要对电容充电,按照说明书来就可以了,但是个人感觉不管AFE出厂时间多久都最好进行充电,因为充电时电压是很缓慢升高的,可以避免一些没必要的事故,也相当于顺便检查预充电回路和直流母线,剩下的就是正常使用了。
使用时有一点要注意:AFE不像CUVC那样控制字可以随便定义,比如CUVC的on/off正常通过PLC控制时我们用的是3100,当然只要你愿意你也可以随心所欲用3102或者其他的,而AFE却不行,用么用端子的数字量输入1003、1004,要么用控制字3001,这时他默认的就是3001的第0位用于开机,第3位用于使能,第7位用于复位,改也不能改。就是在输参数的时候你这几个控制参数都设为3001,然后AFE会自动去找位,这点跟CUVC完全不一样。