发布于 2009-05-07 12:25:01
0楼
经过请教SIEMENS专家分析,用IM 365 接口模块 是不行的,必须换成IM 360/361 接口模块 ,因为每个接口模块仅提供0.8A 背板总线电流 , 全部总线电流为6*90+6*100+60+100=1300 mA=1.3A,加上功耗超过了提供的0.8A 背板总线电流数.用360/361 接口模块,将1.3A分成两部分:6*90+60=0.6A和6*100=0.6A,360和361各承担一半.从而系统正常工作.
从这一点上看,SIEMENS在扩展机架背板总线电流方面做的太小,从而无法达到扩展的目的.既然说可以扩展出8的模板,那就必须考虑出每个方面的限制,否则的话不就是呼悠人吗?