对于"顺其自然"网友提出的问题:
1.CU320外部输入输出点通过报文PZD-2/2与D435建立通讯的地址如果是296-299. 那么有人说296,297是状态字,是谁的状态字?
CU320外部输入输出点通过报文来实现与SIMOTION的信息交换的,可以选择自由报文,Telgram 390,Telgram 391,Telgram 392 这四种形式,不能设置为PZD-2/2.您可以根据具体要求来设置相关报文.关于自由报文的用法您可以参考下载中心的相关文档.
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。