回复:技术专题探讨-SIMOTION D435 调试入门

motion

  • 帖子

    18
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2009-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-07 17:12:32

0楼

对于"顺其自然"网友提出的问题:
1.CU320外部输入输出点通过报文PZD-2/2与D435建立通讯的地址如果是296-299. 那么有人说296,297是状态字,是谁的状态字?

CU320外部输入输出点通过报文来实现与SIMOTION的信息交换的,可以选择自由报文,Telgram 390,Telgram 391,Telgram 392 这四种形式,不能设置为PZD-2/2.您可以根据具体要求来设置相关报文.关于自由报文的用法您可以参考下载中心的相关文档.
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅