硬件配置:CPU315-2DP 作为主站 有三个ET200 三个触摸屏为TP270 6SE70变频器20台。在调试的时候把所有线全部接好,下载程序。准备单机调试的时候发现所有的触摸屏和PLC通讯不上。但是ET200通讯没问题。网络分布是这样的:1#触摸屏--1#ET200--CPU315--6SE70变频器--2#ET200--2#触摸屏--3#ET200--3#触摸屏。出现这种情况我先检查了触摸屏的通讯连接组态,一切正常。但就是触摸屏与PLC连不上。后来无意中发现把6SE70变频器的DP头全部拔掉,触摸屏的通讯就正常了,(此时6SE70变频器没有做通讯设置)然后将一台变频器通讯设好插上DP头通讯正常,但只要有一台没有设置通讯参数的变频器接到DP网络里,触摸屏的通讯就断了。所以我得出的总结是:在触摸屏和6SE70变频器在同一个网络的时候,一定要先设置变频器的通讯参数。要不然会影响触摸屏的通讯。不知道各位有没有遇到这种情况?为什么会出现这样的现象呢,请高手指点一下。