发布于 2009-05-08 14:46:40
0楼
楼主讲:“在触摸屏和6SE70变频器在同一个网络的时候,一定要先设置变频器的通讯参数。要不然会影响触摸屏的通讯。“。
道理很简单。
1.如变频器未做设置而有接连了DP接头,会造成DP网络故障。DP头全部拔掉,触摸屏的通讯就正常了就是这个道理。
2.最根本的一点你没有讲,当触摸屏不能通信时,CPU315-2DP 模板上BF与SF指示灯应该亮起。要根据BF与SF来查问题。
3.BF与SF指示灯:BF是总线故障,其引起SF(系统故障)也跟着亮。引起的原因之一:就是硬件配置与参数设定不正确。
4.在你的程序中添加相应的OB块(OB86,OB87,OB121,OB122)再按你所作的进行,看看是何结果?。
一日三省吾身