laogang:
没有制动单元,就要将减速的停车时间加长,比如:对于风机负载可以加长为60-90秒(经验值)。对于大惯性的风机负载,还要延长时间。
如果是稳态运行时,出现报警,与干扰可能有关。装置的输入进线电抗我认为是必须要加的,但是他是否能解决干扰问题,我认为却是不一定。还要看你的布线、接地、屏蔽等情况。
我建议:检查你的装置的端子信号噪声;并处理这些噪声,重新工厂化装置的参数,然后重新设置参数、电机识别。再运行看看情况。
我是你的朋友