我使用的是纯线性网络,17个3UF7分别装在了SIEMENS 8PV型的两个抽屉式电柜中(3UF7装在抽屉中),柜高2M,用315-2DP通过CP342-5通讯取数据和控制,这样的排列共两处,,一处这样的电柜通讯速率为1.5M正常,另外一处通讯速率只有187.5K,上到500K就不稳定了,我也请教过SIMENS的专家,获得的信息是只能上到187.5K的速率,斑竹请看以下图片:

图片中说明了一些信息,但不全,文档请见附件,我想知道的是,不同的DP设备的V值是多少,如果知道这个V值,那么就可以采取一定的方法适当的延长距离以提高通讯速率,请斑竹帮我查一下资料,谢谢您!
此图片是从名字为mn_pbnets_76.pdf的文档中截下来的,因文档有近7M,我未能传送上来.