回复:求助:MM440报警F0222,模拟量标定。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-05-10 12:36:45

0楼

P2267=98.5(%)同时P0760.1=102.8(%),当然会出现F0222跳闸了。
P2267、P2268本身是一个安全机制,就是防止出现控制对象越出控制范围。
实际上,现场控制并不是像想象的那样做设置。
对于反馈输入实际值应该做实际设定:例如:0米时的r0752设给P0757,5.00米的r0752设给P0759。
在这种设定下,如果跳闸,那就是反馈输入确有问题了!
PID的增益与此事无关。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?