quote:以下是引用wen2001在2009-05-07 09:40:26的发言:
变频器 - DCS :频率反馈。出现问题:变频器本地时,变频器设定为10Hz的时候,在端子排上测量反馈频率的电流值,显示AO+处的电流值正确,为7.2mA,AO-处的电流值错误为12.2mA;在变频器端子排AO+、AO-处测得电压为13.6V。在DCS端拆除一条模拟线“+”端,测量值为35.5mA,变频器本地升频至30Hz,测得电流值为40mA,升频至50Hz,电流为46.4mA。
与变频器无关,什么电气元件也不能输出电流越来越大,只可能电线越长测量的电流值越小越小。输出电流越来越大只可能三种情况,1、线接错;2、测量方法错;三、干扰信号。从你的叙述来看,你测量电流难道不是把往下面走的线都拆除再把万用表串联,就是红黑表笔直接连在A+\-端测量电流吗?万用表只能显示一个电流值,怎么可能AO+和AO-是两个值?还有测量DCS端子也应该把+、-端都拆掉,你不把-端也拆掉那你测量的就不仅仅是变频器输出电流了,而是受到DCS干扰的电流。如果我理解错了,你的意思是指把万用表串联进+和-回路的电流值不一样,那也应先把DCS甩开只测量变频器,再一段段加,直到加入DCS为止,看看是那一段有问题,是接线错还是DCS有问题还是有干扰信号。