回复:电动闸阀和流量变送器的问题

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-11 13:54:17

0楼

你提出的这个问题可能是由于电流出现零漂造成
至于零漂的校准,我不专业,不过此问题的处理还有另外的思路,即:程序中小流量的屏蔽,你可以针对你的PLC的PIW读取值,对于比如4.3mA以下电流进行屏蔽,你可以对PIW小于某个值时进行归零处理!
当然如果你要求精度比较高,那么你该进行零点的标定,是根治的办法。
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3125条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。