请教kimmao大侠

crete

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-03-02 22:10:20

0楼

“发送数据前,打开接收使能”是什么意思,怎么办到。是不是把smb87.7置1啊?

下午我仅做了一个 pc机发送4个字节数据到plc,plc接收后不判断,立即发送2个字节到pc里(用int 23 子程序实现)。这样做结果很好,在dos下运行1000s,只出现了5个上传字节错误;共往返10万次,一次是:pc发送4个字节,接收2个字节。完全满足要求了。 但我在int 23 子程序里加上一条
LD SM0.0
AB= VB102, 2 /* vb102 vb 103 装得是plc的地址, */
AB= VB103, 2 /* 如果地址相同,则触发 XMT */
XMT VB80, 0 /* vb80 发送2个字节给pc */

运行时pc接收到的数据又是一大堆错的;vb80没有改动。很是奇怪!
我在中断子程序里加延时 T32 5 ms, 结果还是错。

哪位大侠能否指点一下,非常感谢

谢谢 kimmao