Profibus DP通讯+485 repeater

1433

4

2009-05-11 15:19:34

现象描述:公司的网络比较庞大,通讯控制器通过光纤把几个OLM连起来,然后每个OLM下挂了几十个DP slave从站.用专门的profibus诊断工具测试每个OLM下从站的通讯质量,发现情况比较差,目前我们是用profibus 5V电压作为评估,测试下来发现有些站点的电压只有2V多一点.在这种情况下,我们的设备在一年中会偶尔出现跳机,没有规律的设备跳停.
整改措施:针对以上情况,我们在OLM的电气出口(DP口)加了一个485 repeater.整个网络的拓朴图没有改变,仅仅是取的repeater的信号放大功能.我们是这么接的:OLM的DP出线--->A1B1--->A2B2,总线段的终端电阻打在ON,总线段的隔离开关也打在了ON,请问我们的这种做法是否合理/合适?终端电阻的打向是否正确?目前我们改造完又测试了一下通讯质量,为6.2V左右.