quote:以下是引用dancan在2009-05-11 13:54:17的发言:
你提出的这个问题可能是由于电流出现零漂造成
至于零漂的校准,我不专业,不过此问题的处理还有另外的思路,即:程序中小流量的屏蔽,你可以针对你的PLC的PIW读取值,对于比如4.3mA以下电流进行屏蔽,你可以对PIW小于某个值时进行归零处理!
当然如果你要求精度比较高,那么你该进行零点的标定,是根治的办法。