回复:电动闸阀和流量变送器的问题

icestoneguy

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-11 18:56:57

0楼

quote:以下是引用dancan在2009-05-11 13:54:17的发言:
你提出的这个问题可能是由于电流出现零漂造成
至于零漂的校准,我不专业,不过此问题的处理还有另外的思路,即:程序中小流量的屏蔽,你可以针对你的PLC的PIW读取值,对于比如4.3mA以下电流进行屏蔽,你可以对PIW小于某个值时进行归零处理!
当然如果你要求精度比较高,那么你该进行零点的标定,是根治的办法。

谢谢你的回帖!是这样的,我们4-20MA的电流转化成流量的范围是0-1700l/min,阀门关闭后那个虚拟的流量大概是85L/MIN左右,应该算是偏的比较大吧,这样屏蔽的话会不会有什么问题?你说的那个零点的标定怎么做?谢谢!
好多问题迷糊中...