装置6ra70,电机1000千瓦,流限幅1.5 660伏,1600安422/1100转,轧钢用。空载时看wincc曲线速度很稳,电流没平时好但还算可以几十安波动,一轧钢装置面板的指示灯,就在运行与停止来回快速切换,速度有上百转的下降,看wincc曲线电流很高而且是断续而且最高达到了两千八百安。平时在一千二百安左右,用示波器看波头也不缺。其他的没看到,不敢再试了,试一下就帅一根钢。请问老师这个面板灯在运行与停止间变换时咋回事啊,是达到限幅了吗?电流到限幅后装置是保持限幅电流不不再增大,还是会停止输出电流。请各位老师分析一下