quote:以下是引用茂哥在2009-05-11 23:05:39的发言:
用什么作为负载,哪些参数可以作为键盘控制使能。
整流/回馈单元的负载就是直流母线(逆变器的),把整流/回馈单元的输出接逆变器的直流母线即可;启动键盘的参数看控制字即可,首先,P053=7;然后把起停命令连接面板的按键。参数P590=对应面板控制的参数组即可。
装置第一次启动,必须要做一次直流母线的自识别,然后就可以正常启动并工作了。
先看下他的说明书,如有问题再讨论吧。