1 以前好像没出现过这种故障;
2 程序跟以前还是一样的,没有改动,现在只是把软件都重新装了,然后就出现现在的问题
3 一个313C+一个AI模块
现一项目中出现问题如下:
现象:PLC与上位机无法通讯
监视,plc不能显示传感器数据
检查:(1)plc CPU模块指示灯 显示红色
(2)把CPU开关置于Stop,关掉电源,红色指示灯熄灭;重新启动电源
开关,指示灯又显示红色(此时CPU置Stop)
(3)下载程序正常,无异常,无错误提示
向大家致歉,问题早就解决,后来忙,忘记把结果告诉大家了
具体原因已记的不太清楚,大致是这几个方面的原因:
1.当时所用的存储卡在其他设备使用过,现有系统没有的外设地址,程序中可能用到了
2.硬件组态错误,这个应该会有提示;
3.程序中有的FC,OB等块,没有删除掉,需在线状态删除!!
4.存储卡损坏
再次致歉!