最近比较忙,没有时间发帖子,根据PCS7的使用经验,现简单的谈谈我的看法,按照楼主的提示如下:
1.报警可视:这个我想大家都很熟悉了,一般都会在监控画面的最上方设置个“报警条”,这个“报警条”显示最新的报警信息,当新报警出线,会以“闪烁”方式提示;具体的报警信息查询,我们一般都会制作一套单独的报警画面显示不同的报警信息,如:确认的信息,系统报警,错误报警,诊断信息等等,这些就以个人的喜好以及客户的要求而定了;
2.报警有声提示:目前用的最多的当然是HORN的方式;组态简单,又无需另加脚本。报警的有声提示往往是计算机声卡+音箱,或者外加扬声器,通过PLC输出DO触发扬声器发声;
3.快速发现:
(1)报警条
(2)ICON闪烁及颜色变化
(3)声音提示
4.定位:“报警条”旁边设置定位按钮,当最新的报警产生时,可通过这个定位按钮跳转到相应的画面,并且报警的设备位号以“高亮”显示,同时设备的ICON以颜色变化及闪烁功能提示;
5.解决处理故障和错误:这个工作就需要在ALARM LOGGING做好信息提示文本编辑。再一个就是诊断信息的读取以及报警显示,这个是解决处理问题的重要信息。
6.消息归档:报警控件+ALARM LOGGING的方式可以进行报警归档以便问题查找和责任追溯;
7.追溯报警和事件:消息归档+操作记录的归档信息=分析事故起因、认定事故责任。
写的不详细,有时间再来补充!
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请