回复:请教s7300的一个问题(急)

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-13 18:25:59

0楼

我遇到你相类似的毛病,是不是你的PLC故障4550:da01

如果你把模拟量都拆掉,故障就没有了

经过现场测试,我发现这个主要是模拟量的原因,你的314c-2dp5个模拟量没用完,有悬空的吧。有两种办法解决这个问题

1:处理一下未接模拟量的通道
2:将所有模拟量接到sm331上,追加一个sm331即可

建议以后不用31c系列PLC,应该是硬件的bug
如果解决好了,告诉大家一声。