■ 精确记录测量值
SENTRON PAC3200 具有极高的精度,可以满足日益增长的精密电能计量要求。可以满足标准 IEC62053-22 所规定的 0.5S 级精度要求。
■ 电能计量透明化
PAC3200共有10个用于测量有功电能、无功电能以及视在电能的电能计量,可对系统中的电能消耗进行连续监控,可根据高峰与低谷费率,对电能输入量以及回馈量分开进行监控。
■ 大屏幕中文显示
采用大尺寸 LCD 图形显示屏,即使距离较远,也能清晰查看读数。背景照明灯可以根据实际光线条件进行调整,因此即使光线较差,也能看清读数。
■ 性能强大的通讯功能
SENTRON PAC3200 具有一个标准插槽,例如可以用来插接PROFIBUS DP 扩展模块。这样就可以很方便地将设备整合在任何一种电力管理系统或者任何一种 PROFIBUS 环境之中。可通过标准化文本文件 GSD (设备描述文件)整合到 PROFIBUS 之中。可利用 PROFIBUS 配置工具将 GSD 文件读入主站之中。主站可借此获取 SENTRON PAC3200 的通讯帧,并且立即开始循环操作。
■ 监控测量变量是否超出极限值
SENTRON PAC3200 可以监控 6 个以下的测量变量是否超出极限值,可以设置上限或者下限。可以对下列测量变量进行监控:电压、电流、功率、功率因数、THD U/I 、频率或者不对称电压与电流。
■ 监控电压与电流的不对称性
本设备可以检测电网中的电压与电流的不对称性。将某一极限值对应于这两个参数之后,就可以提前识别、避免系统负载不平衡所引起的问题。
■ 运行时间计数器
内置的运行时间计数器可以承担某种重要的常用功能,例如可以将其用来对泵、电机或者机器进行监控。可以测定所连接之负载设备的运行时间,因此有助于遵守某些重要的维护间隔时间。可以通过 PC 机读取、分析计数器读数。可以使得上级电力管理系统能够生成相应的维护信息。
■ 防止擅自访问
SENTRON PAC3200 具有密码保护功能,可防止非法访问电能与参数数据。可通过配置计数器追踪参数设置的变更情况,可通过接口读取该计数器的数据。