quote:以下是引用liyongping在2009-04-26 17:36:44的发言:
S-120 PM-250电源要求:电源短路阻抗压降Uk≤1%,强电网要求,如何理解?
我们单位是两台S7-1000/10/0.4并联,变压器的短路阻抗Uk=4.5%,其是否是强电网?请教各位了



我是这么认为的:
这里应该是相对短路阻抗压降Uk<=1%,如果现场是一台1000KVA/10KV/0.4KV,那么它的短路容量为1000/0.045=22222KVA,那么现场允许安装的PM250最大容量为222KW,即变频器短路容量22222/222(PM250容量)=100.如果是两台并联,那么允许安装的PM250容量为222×2=444KW。我的理解和前面一位大侠一样。