定位模块FM354求助!

已锁定

liyouru

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2003-10-16

普通 普通 如何晋级?

定位模块FM354求助!

726

3

2004-03-03 20:38:13

我工程中用到354定位模块!
工作方式:0-2000mm距离内定位
定位x1,到位停,等待程序再启动命令后定位x2,到位停....

(x1,x2是HMI输入的值)
我现在采用的是自动single模式,如下操作:
1.transferring an NC block(输入一条block到DBB196~DBB219中)
如:N20 G90 X400.000 [mm] F5000.000 [mm/min] M20
2.select program number,block number,DB242~DB244
3.start,到位停止
4.回到第1步。


西门子的技术支持给了我另外一阵建议:
法1.采用MDI模式,每次设置需要定位的目标值然后启动
法2.采用自动模式,NC程序每句结尾写M0,然后用外部的启动信号重新定位下一步。至于定位设定值的修改用参数改变方式改变CPU中的Machinedata。



各位帮我参考比较一下,这样行否?