分享:CPU通过DP/PA 耦合器监视PROFIBUS PA仪表数据时,总是报错

1278

2

2009-05-14 16:04:58

CPU 315-2DP(型号CPU315-2AF02-0AB0) 通过耦合器连接PA仪表(压力变送器)数据,地址256, 在变量表中监视ID256时,始终显示红叉,无法正常显示;将地址改为50,监视ID50显示数据0.0,不随过程值改变?

解决方法:通过SFC14读取过程值,因为一个PA仪表至少占5个字节,前四个字节为浮点型过程值,最后一个为状态值;一些老型号的CPU读取4个以上的字节时必须通过SFC14,通过PID256直接访问时就会显示错误