用WinCC实现PCS7的报警跳转功能也很简单。
首先在配置报警记录的时候,在变量/动作选项卡里可以设置一个画面名称,功能就是运行时当这个报警发生的时侯,如果点击了报警视图控件上的“报警回路”按钮就可以进行画面的跳转了,而且还可以给这个按钮分配热键。
如果想要实现单行的报警视图,就需要将报警视图的工具栏和状态栏都隐藏起来,这时就没有办法点击工具栏上的按钮也不能使用热键,这样可以自己定义一个按钮通过C动作来实现这个功能,在鼠标动作里其实就是添加一句话就搞定了:
AXC_OnBtnLoop(lpszPictureName,"报警控件的名称");
因为报警是单行显示,所以现实的最新的报警,当点击这个按钮时就可以跳转到跟这个报警关联的画面了。如果客户想看所有报警的跳转,就直接用标准的报警视图,他高兴想看哪条报警就选中然后点击工具栏上的功能按钮或者使用键盘上的热键自己切吧。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请