发布于 2009-05-15 11:18:47
0楼
西门子标准PLC配合机床面板上的MCS/WCS 是用来选择移动轴是机床轴还是几何轴的,而HMI软键才是用来切换MCS/WCS显示的.MCS时显示机床轴一般表示为X1/Y1/Z1...,WCS时显示几何轴X/Y/Z....几何轴只有X/Y/Z.
无论HMI软键或机床面板上的MCS/WCS按键切换MCS/WCS显示 ,都是机床厂增加PLC实现的.
机床厂用机床面板上的MCS/WCS按键切换MCS/WCS显示是不科学的,因为若我在移动几何轴时要看机床轴坐标的话,就不方便了.