回复:uss通信怎么只能使用端口0呢?

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-05-15 20:38:12

0楼

主要是开发的库函数只支持0
其实如果不使用库,0,1都可以。功能完全相同。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33278条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。