我的问题解决了,分站控制的皮带机的控制回来里串了个拉绳开关,在电机启动时,开关是有220V电压的,配电厂家就把这个拉绳开关当干接点接到我的控制柜了,跟我的DC24V DI供电发生的冲突,引起了通讯中断。