回复:313c能做几个PID控制回路啊?(调用SFC41)

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-16 15:37:13

0楼

首先你调用的块不对,应该为SFB41
调用的数量主要因素是有采集时间确定的
一般300规定 20ms最小采集周期。照这样计算的话最多7个(OB1默认最大是150ms,超出报警,可以设置,但是我从来没有设置,我觉得也不应该设置。),实际上肯定达不到这么多。因为还有别的程序要花费时间。
400就比较理想,它最小允许采集周期5ms,所有可以多点。