回复:CPU315无法下载,请大家帮忙看看什么原因

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-16 15:40:47

0楼

MPI,187.5K,31
地址是31?
建议地址采用西门子默认。当然选择别的也无所谓,但是最好按照默认走,很多通讯问题就是因为修改了默认值
0,1,2地址分别分配给PG HMI PLC