谢谢大侠“飞不高”的指点。
驱动器又拿出去修理回来后,Z轴带不动。据此判断驱动器带负载能力不够。
在试车的时候出现下列现象,请各位帮忙:
1、将同型号的驱动轴Y、与刚刚修好轴Z系统对调。启动机床,对调后
的Z轴模块使能加不上。具体为:
A、电源模块的63\64\112\48使能全部加上了,正常启动,指示黄灯亮。
在诊断里监控,X、Y轴的五个使能去不加上了。而Z轴模块的缺三个
使能。63\663\NC三个加不上。
B、检查PLC接口信号及测量系统都正常 DB3*.DBX2.1...21.7...1.5..1.6 都正常为1.
663和9短短接了。
很困惑。
这个问题解决了:不出我所料,经过细致检查发现故障模块的设备总线的压
接处有问题。从新换了根设备总线的连接排线,使能加不上的问题处理掉了。