回复:求助,如何实现masterdrives装置-装置通讯

sundech

  • 帖子

    108
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-17 20:12:27

0楼

我也认为DP和SIMOLINK是有区别的,首先控制方式就不一样,SIMOLINK的确控制及时性要好一些,但我的前提是一般应用场合,而不是那种控制要求很高的场合,毕竟绝大多数的时候要求是没那么高的,模拟量连接也可以,难道以前没有光纤就不能做到多个变频器共同驱动了?我多次在现场反复试验各种控制方式对使用的影响,结论是变频器参数的设置更重要,在变频器参数设置合理和对控制要求不高的情况下各种控制方式区别不大,没有达到明显差别的程度,比如P100=4对P100=3的性能提升要远远超过SIMOLINK对DP的提升。根据自然有多种,最简便直观的就是电流(真正做过调试和维护都应该知道),另外还要考虑到日后维护的问题,维护的简便也是需要考虑的。我也在各地参考了很多国外项目来验证这一点,我不少同事也在西门子AB施耐德等各大公司。理论是一方面,但最终还是要靠实践来证明,如果仅仅看理论,哪个理论能解释“电机接地变频器只是发出啸声却不报故障不报警,极个别时候又在响很长一段时间后报故障”这粒现象?也许是我第一次说的太少表达不清楚,但是在技术交流的论坛,既然是交流,即便别人有再大谬误水平再低也应耐心指出,而不是简单粗暴的说别人瞎掰,还“不客气的说”,尤其作为斑竹。每个人都有自己的强项,不见得你就是权威,西门子的专家也会有弱点。多年实践中我多次因为现场出现奇怪现象而打咨询电话,不管是西门子还是AB、ABB、施耐德、欧姆龙甚至台达等等,那些耐心细致水平高的人很让人佩服,相反一听到自己不理解的现象就不耐烦的人很让人无语。