钢厂的冶金铸造吊,采用YZR电机
现在需要对电机转子电流平衡度进行检测,若平衡超过临界值便停止运行对电机做出保护
问题:
1、电机转子电流不平衡原因有哪些?
2、检测依据是什么?如三相电流之间呈何关系时,视为不平衡?
电机钉子的电流不平衡检测的依据是:假设最大电流不小于电机电流的50%,当至少一相电流小于最大电流读数50%时,则认为电流不平衡。在制动器开闸前,有2秒进行显示、运行时800ms进行检查

现有电压(非电流)不平衡检测文章一篇,大家可以看看
http://hi.baidu.com/%D6%D0%B0%EE%B5%E7%C6%F8/blog/item/cd1633a959fb85b7cb130cc5.html

补充一下,在网上查看了好几家的算法
日本三肯的是:(最大线电流-最小线电流)/三相线电流平均值
美国AEC公司的是:取每一相电流值I,I-Iav/Iav,当Iav小于电机满负荷运行电流时,分母用额定电流Ie表示。
中国普遍的用法:(Imax-Imin)/Imax
日本欧姆龙的比较复杂,大家到官网上看一下,唉,我都迷糊了