回复:技术专题探讨-SSIMOTION D435 调试入门—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-18 14:26:53

0楼

quote:以下是引用motion在2009-05-07 17:12:32的发言:
对于"顺其自然"网友提出的问题:
1.CU320外部输入输出点通过报文PZD-2/2与D435建立通讯的地址如果是296-299. 那么有人说296,297是状态字,是谁的状态字?

CU320外部输入输出点通过报文来实现与SIMOTION的信息交换的,可以选择自由报文,Telgram 390,Telgram 391,Telgram 392 这四种形式,不能设置为PZD-2/2.您可以根据具体要求来设置相关报文.关于自由报文的用法您可以参考下载中心的相关文档.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMOTION

共有2222条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。