quote:以下是引用motion在2009-05-11 09:54:38的发言:
4.如果电机编码器是HTL或TTL编码器,可以直接连接到CU310DP X23端子上;也可以通过SMC30转换成Drive CLIQ信号连接到X100上吗?
如果电机编码器是HTL或TTL编码器,可以直接连接到CU310DP X23端子上;也可以通过SMC30转换成Drive CLIQ信号连接到X100上。

5.TB30只能通过BICO方式连接吗?能否利用报文分配自己的地址;
TB30只能通过BICO方式连接,没有标准报文。

6.在STOUT软件中Control_Unit/Configuration下Measuring sockets(DAC)的T0.T1.T2是做什么用途的?模拟量输出吗?
在STOUT软件中Control_Unit/Configuration下Measuring sockets(DAC)的T0.T1.T2 用于将任何相关联的信号做为模拟量输出,此测量口仅用于调试及服务目的。