quote:以下是引用AnswerDeliver在2009-04-27 13:57:18的发言:quote:以下是引用liyongping在2009-04-26 17:36:44的发言:
S-120 PM-250电源要求:电源短路阻抗压降Uk≤1%,强电网要求,如何理解?
我们单位是两台S7-1000/10/0.4并联,变压器的短路阻抗Uk=4.5%,其是否是强电网?请教各位了
我是这么理解的:
变压器1000KVA,Uk=4.5%, 请问PM250是多大功率的?有几台?
假如有55KW PM250两台,则: Rsc=(1000/0.045)/110 = 202, 即Uk 《1%,此种情形下应属强电网。