发布于 2009-05-18 16:32:14
0楼
HMI是主站,300是从站,这是一个多主站网络,在 PROFIBUS 网络中,可以将 HMI 设备连接到配备有集成 PROFIBUS 或 PROFIBUS DP 接口的 S7 模块。 同一个 SIMATIC S7 上可连接多个 HMI 设备,而同一个 HMI 设备上也可连接多个 SIMATIC S7 PLC。 可连接至 HMI 设备的最大通讯伙伴数取决于所使用的 HMI 设备。
组态HMI时,首先要建立通讯连接才能正常通讯,想必这些你都知道,唯一在参数设置时将总线上的唯一主站复选框取消选取,再设置一下主站数就可以了,实际过程中每个HMI应该是一一循环着来访问从站的。