EM231的问题

516

2

2009-05-18 16:55:56

各位下午好,现在遇到一个模拟量的问题,请教大家指点。选了一个EM231-4路输入的模块,传感器为两线制,由于要将传感器的信号送至上位PLC,就增加了信号隔离转换器,一路送至EM231,另一路送至上位PLC,信号转换后为有源信号4-20MA。EM231的本体电源L+、M,和信号隔离器的电源DC24V为同一直流电源提供,信号转换后为有源信号4-20MA送至EM231的各路RA-A+、A-、RB-B+、B-、RC-C+、C-、D通道不用,将A-、B-、C-与EM231的M连接并接地,参考查看了资料,好象没错,但是在程序中监视AIW通道的数据,发现信号数据变化异常,所有使用通道的数据相同,检测各输入通道的电流有不一样,将其中一个通道电流信号逐渐增大,使用通道的数据一起变化,增大到12900时,外围电流信号再改变,内部数据无变化,后来将信号传感器直接串联在EM231的通道和电源串接,数据是正常的。难道是EM231的输入信号不能是4-20MA的有源吗,说明书上可以的呀。请教遇过此情况者指点。