回复:技术专题探讨-PLC 诊断 OB 8X用法

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-18 17:07:55

0楼

OB81电源出错组织块
只要发生由错误或故障所触发的事件,而此错误或故障又与电源(仅在S7-400上)或备用电池(当事件进入和离开时)有关,则S7-300 CPU的操作系统调用OB81。在S7-400中,如果已使用BATT.INDIC开关激活了电池测试功能,则只有在出现电池故障时才会调用OB81。如果OB81没有编程,则CPU不会转为STOP模式。可以使用SFC 39至42禁用或延迟,并重新启用电源出错OB。
怎样理解。
1、 S7-300 CPU只是在更换电池或电池失效是触发OB81。
2、S7-400 CPU,当电池开关BATT.INDIC选择在BATT位置时,当电池电压过低时会调用OB81;另外在S7-400电源部分发生故障造成背板电压过低时也会触发OB81.