控制思路差不多,挤干辊用的70逆变器控制,挤干辊间也是速度差调整的.主要是分穿带,运行,甩尾三种工况.穿带时的控制是挤干辊间有较大的速差.为了把钢带拉起,运行,和甩尾时挤干辊间的速度差要小一些.还有一些加测有钢无钢的光电开关,挤干辊的张力也是不用受控的,限幅到16384.只控速度差.你所说的负载差不多是否需要做挤干辊的负荷平衡?