我公司产品基本都是一二百吨至六七百吨,速度范围0~40HZ,七八十HZ的也有,斜坡时间约10秒左右,轨道经常是不标准的。我调试过几十台,用DP是没问题的,甚至V/F我也用过(我不建议如此使用,只是特殊情况不得不如此)。引进全套德国技术、设备也更大的使用的是DP主从,只是德国人调试变频参数设置的非常细致。但是我认为如果工艺对速度、转矩、同步等要求高就要使用光纤,比如我公司设计生产的两万吨吊之类的大型吊等,只是相对而言这种情况一般不多。另外如果是最终用户还要考虑日后维护的问题,把问题提前考虑周全,再好的技术也要根据实际情况,最好做两种控制方式,一用一备。
常年在外,深知现场调试同行的难处,来此只是做平等的交流,希望能对别人有帮助,我也能在此网站有收获,以后少走弯路。