0楼

连续快速计数方式,上述方法的确有不合适的地方,建议不要在过程中置初始值了,直接读取计数值,取差值。
另外,通过DB读取也是滞后的,最好从外设地址直接读取,在线观察一下FM350-1的外设地址的值,你就会找到计数值的地址单元的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download