使用外部信号DI set加载装载值,由硬件来进行装载值的操作是不会受plc的扫描影响的。
使用外部信号加载装载值有两种触发方式:
1.仅使用DI set(I2)触发,在fm350-1的input中设置选择‘Multiple’。
2.使用DI set(I2)和编码器的零信号(zero mark)复合触发,则勾选“Evaluate zero mark for setting”,从而实现编码器和计数模板之间的同步。“Zero Mark” 是编码器的零脉冲信号。
这是模块提供的功能哟!