quote:以下是引用Zane在2009-05-19 09:37:39的发言:
连续快速计数方式,上述方法的确有不合适的地方,建议不要在过程中置初始值了,直接读取计数值,取差值。
另外,通过DB读取也是滞后的,最好从外设地址直接读取,在线观察一下FM350-1的外设地址的值,你就会找到计数值的地址单元的。


zane 第一种有一个问题,如果无限旋转的话,超过高限值,此时高限到低限值计数跳变,此时会有误差吧。
如果超不出应该没问题。