quote:以下是引用囔囔踹在2009-05-19 15:49:48的发言:
回ls的:
fm350-1有一个模式叫Periodic counting周期计数,即门接通时,计数器在用户设定的高低限值之间计数。

如果是增计数方向,计数器从装载值(默认是0)开始计数,计数值达到高限值(可以在硬件组态中设置360)后变为装载值(0),计数器继续增计数。

如果是减计数方向,计数器从高限值(可以在硬件组态中设置360)开始计数,计数值达到装载值(0)后变为高限值,计数器继续减计数。


现在的问题是增方向或者减方向只能设置一个。
例如我设置增方向的上限是360,这样在增方向时,超过360就变成0.如果我反方向走时,到变成0时,因为增减方向只能设置一个,我已经设置了增方向的360了,所以轴再旋转地时候就变成负数了。我的轴正传反转都可以,我现在想要的效果是读出的值直接在0-360之间,怎么处理