回复:PLC315-2DP,输出模块0.5A,能否直接连接24V,10W的报警灯?

Ralf Jones

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    406
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-05-19 17:10:27

0楼

灯负载会因高的接通浪涌电流而造成对继电器触点的损坏。对于一个钨丝灯,其浪涌电流实际上将是其稳态电流大小的10到15倍。对于使用期内高切换次数的灯负载,建议使用可替换的插入式继电器或加入浪涌限制器。

嘿嘿,一般开关量输出有问题可以加浪涌限制器,反向二极管,齐纳二极管,压敏电阻(交流负载),阻容吸收(交流负载)